Sinus писал(а)::redface: Первый опыт, так сказать... а по заземлению не совсем понял... у вектора его нет и не будет (со слов главного инженера)... а на ноль заземление кидать есть смысл? Или выкапывать контур самому ))))
Да я тоже не спец, пытаюсь разобраться...
Дело в том, что если Вы захотите сделать заземление в доме, то согласно ПУЭ "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S..." По этим системам почитайте в инете, очень много информации. Но вкратце: от щитка к дому нужно тянуть не 2 провода (для 1 фазы) или 4 (для 3-х фаз), а 3 и 5 соответственно. До соединения проводов с щитком должно быть выполнено разделение PEN провода на PE (заземление) и N (нейтраль), тут и появляется дополнительный провод. Т.е. провод заземления должен заходить в щиток, а контур заземления копать нужно по любому.
Вам нужно узнать у Вектора, что за провод подходит к Вам, N или PEN. Скорее всего это PEN. Тогда у Вас есть возможность сделать все как положено и не иметь потом проблем с электросетями (если удастся спрыгнуть с Вектора).
Если этого не делать (оставить щиток в том виде какой он сейчас), то остается только схема ТТ, которая вроде как "вне закона".
Главный инженер ВС, думаю, имел ввиду, что Ваш дом заземлять не планирует. Сети должны быть заземлены в любом случае.
Вот кстати по этой теме
https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/view-image/