Установку газовых отопительных теплогенераторов (котлов) следует предусматривать, в отдельном помещении, в том числе в цокольном или подвальном, при использовании природного газа и при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно.
При размещении теплогенератора (котла) в отдельном помещении последнее должно отвечать следующим требованиям:• высота - не менее 2,5 м;
• объем и площадь помещения - с учетом условий для удобного обслуживания теплогенератора и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3.
Помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
• естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
В помещении (так же, как и в кухне) должна предусматриваться вентиляция из расчета:
• вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час;
• приток - в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
Размещение газового котла (теплогенератора) на кухнеРазмещение отопительного теплогенератора на кухне разрешается при его мощности не более 60 кВт независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя.
При размещении отопительного теплогенератора в кухне ее объем должен быть не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплогенератора.
Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
Еще можно почитать: СНиП 31-02. Газоснабжение загородного дома. Газовый ввод в дом. Внутренний газопровод. Установка бытовых газовых плит.
- Спойлер
- http://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=5852